아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

토목공학

퍼플펭귄
퍼플펭귄

alc블럭 100T vs. 75T 비교

ALC블럭으로 노래방을 구획하려고합니다.

100T대신 75T로 업체에서는 견적을 내주셨는데요. 보통 100T로 하는걸로 알고있어서 차음력이 염려된다고 문의했더니 업체측에서는 전혀 문제없다고 자신하네요. 괜찮을까요? 가격차이도 별로 없는것 같아서, 차음력에 문제가 있을 수 있다면 그냥 100T로 요청하려고요.

잘 아시는 분 답변 부탁드립니다.

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 염정흠 전문가입니다.

    ALC블럭의 차음성은 두께가 두꺼워질수록 좋아지는게 맞습니다. 보통 세대 냐 칸막이 벽의 차음 성능이 적정하다 판단되는 두께는 100mm입니다. 공동주택 세대 내 칸막이 벽 차음 성능 기준에 의거한 것입니다. 노래방이라면 성능이 만족스러울지 의문입니다만 공동주택이 100mm 이상에서 만족스러운 성능이 나온다는 것을 본다면 노래방에서 100mm는 오히려 부족하지 않을까 생각이 듭니다. 부족한 차음성을 방음재나 단열재를 추가해야 되지 않을까 생각됩니다. 차음재를 추가한다면 75mm도 나쁘지 않을 겁니다. 차음재 없이 시공한다면 100mm 이상을 사용하더라도 인테리어 마감재를 차음이나 흡음 성능이 있는 것을 선택하여 더 효과적인 차음을 하는 것이 좋습니다. 

    1명 평가