CD전선관은 옥외에 설치하면 안되나요?
안녕하세요. 전기설비분야에 근무하고 있는 30대 중반 여성입니다. 옥외에 전선을 설치해야 할 일이 있어서 CD전선관을 사용하려고 하는데 선임이 사용하면 안되다고 하네요. 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
CD 전선관은 옥외 사용에 적합하지 않습니다. 이는 CD 전선관이 내수성이 부족하고 외부 환경에 취약하기 때문입니다. 대신, PVC 전선관이나 강철관 같은 내구성이 강한 전선관을 사용하는 것이 적합합니다.
안녕하세요. 산업현장에서 전기안전과리자로 근무하는 30대 후반 직장인 남성입니다. 일반적으로 CD전선관은 옥외에 사용되 않습니다
그 이유는 햇빛을 빋으면 경화가 되서 부서지기 때문입니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다. CD전선관은 주로 내부에서 사용하는 전선 보호용 소재로 설계되어 있습니다. 옥외에 설치할 경우 자외선, 온도 변화, 습기 등 외부 환경 요인에 의해 전선관이 쉽게 손상될 수 있어 안전성에 문제가 생길 수 있습니다. 따라서 외부 환경에 더 적합한 금속 전선관이나 PVC 전선관을 사용하는 것이 좋습니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
CD전선관은 내구성, 내수성이 약해서 야외에서 사용하기에 취약한 부분이 있습니다.
이에, 야외에서는 강관 등을 이용해서 배선을 하게 됩니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
사용해서 굳이 안된다고 하는것은 cd관이 온도에 민감하기 때문입니다. 그래서 스틸을 쓰는 것이
그러나 그렇게까지 하는곳은 많지않습니다. 이론상, 법규상의 말들이죠 감사만 지나면 또는 통과하면 다 씁니
거리다녀보면 다 그거 써요
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
와우 30대 전기설비 종사여성분. 플랜트에서는 옥외에 CD전선관 쓴경험 있지 않나요?
실제로는 CD는 옥내에서만 쓰죠.
변형이 쉽게 나타나기 때문이죠.
감사합니다.