전기에서 소비전력 3kW 이상의 전기 기기 기구를 1번 콘센트에 꽂아서 사용하여 발열이나 탄화된 콘센트와 플러그인 사례들이 있습니다 이곳은 어떻

전기에서 소비전력 3kW 이상의 전기 기기 기구를 1번 콘센트에 꽂아서 사용하여 발열이나 탄화된 콘센트와 플러그인 사례들이 있습니다 이곳은 어떻게 대비하나요

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
  • 유택상 전기기사
    유택상 전기기사
    서울교통공사 검수팀

    안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    3kW 이상의 전기 기기는 높은 전력을 소모하기 때문에 콘센트와 플러그의 과열을 유발할 수 있습니다. 우선, 콘센트와 플러그의 정격 전류가 해당 기기의 전력을 충분히 감당할 수 있는지 확인해야 합니다. 이렇게 과부하를 방지할 수 있습니다. 그 외에 과열 발생을 모니터링하기 위해 서지 보호기나 스마트 플러그를 사용하는 것도 유용합니다. 또한, 정기적으로 콘센트와 플러그의 상태를 점검해 발열이나 손상의 징후가 없는지 확인하는 것이 중요합니다. 적절한 유지보수를 통해 안전한 사용 환경을 유지할 수 있습니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    우선은 16a 250v 이상 전용 콘센트에 한 개만 직결 연결하는 것이 좋습니다 그리고 기계 컨디션에 따라서 발열이 차이가 생기니 주기적인 점검이 필요합니다

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    3KW라면 220볼트 기준에 약 14암페어의 수준이며 모터계열이라면 시작시 기동전류로 그 값이 일시적으로 더 높아지죠.

    이럴땐 콘센트가 더 고용량인것을 사용해야 합니다.

    감사합니다.