변압기 냉각팬이 자동으로 작동하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?

대용량 변압기는 부하가 증가하면서 발생하는 열을 낮추기 위해 냉각팬이나 냉각펌프를 사용하기도 합니다. 그런데 변압기 온도가 상승해도 냉각팬이 자동으로 작동하지 않으면 내부 온도가 계속 높아질 수 있습니다. 냉각팬이 작동하지 않는 주요 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    냉각팬은 온도계전기 설정값이나 자동제어 회로에 따라 작동하므로 온도센서 이상, 제어전원 차단, 접촉기 고장 등이 발생하면 자동 운전이 되지 않을 수 있습니다. 팬 모터 자체의 고장이나 배선 단선도 원인이 됩니다. 변압기 온도 표시값과 자동 운전 설정값, 제어전원 및 접촉기 동작 상태를 확인해야 합니다. 냉각팬이 복구되지 않으면 변압기 부하와 온도를 관리하고 정비 기준에 따라 조치해야 합니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 냉각팬이 자동으로 작동하지 않게 되면 발생한 열이 충분히 외부로 방출되지 않아 권선과 절연유의 온도가 계속 상승할 수 있습니다. 주요 원인으로는 온도조절기 설정 오류나, 온도센서 불량, 제어전원 공급 이상, 전자접촉기 접점 불량 등이 있을 수 있습니다. 온도가 높아진 상태가 지속이 되면 절연유과 권선의 열화가 빨라지기 때문에 결국 변압기 수명이 단축이 되고 심할 경우 과열 경보나 보호장치 트립으로 이어질 수 있습니다. 점검 시에는 온도세선의 측정값과 냉각팬 자동 운전 설정값을 확인하고 제어전원 및 전자접촉기 등의 동작 상태를 점검해 보시기 바랍니다.