아하요요

아하요요

채택률 높음

변압기 냉각팬이 정상적으로 작동하는데도 권선 온도가 높아지는 이유는 무엇인가요?

변압기에 설치된 냉각팬이 정상적으로 회전하고 있는데도 권선 온도가 평소보다 높게 나타나는 경우가 있습니다. 냉각팬이 작동하면 열이 충분히 제거되어야 할 것 같은데, 냉각팬 외에 어떤 요인이 온도 상승에 영향을 주나요? 부하 상태와 냉각 통로, 온도 측정장치 측면에서 확인할 항목을 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    냉각팬이 정상이어도 변압기의 부하율이 높거나 주변 온도가 상승하면 권선 온도가 높아질 수 있습니다. 냉각 통로의 먼지와 이물질, 냉각 공기의 순환 불량도 열 방출을 방해할 수 있으며, 온도센서의 이상으로 실제보다 높게 표시되는 경우도 있습니다. 현장에서는 부하전류와 주변 온도, 냉각 통로 상태 및 온도 표시값의 변화를 확인하고 과거 운전 기록과 비교해야 합니다. 온도가 제조사 기준을 초과하거나 지속적으로 상승한다면 부하를 안전하게 관리하고 변압기 담당자의 점검을 받아야 합니다.

    채택 보상으로 216베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 냉각팬이 정상적으로 작동해도 부하전류가 증가하거나 권선 내부의 손실이 커지게 되면 온도가 상승할 수 있습니다. 먼저 부하율과 상별 전류를 측정해 보시고 냉각 통로나 방열판에 먼지가 쌓여 공기 흐름이 제한되고 있지는 않는지 점검도 해보시기 바랍니다. 또한 주변 온도가 높거나 권선의 절연 상태가 나빠진 경우에도 발열이 증가할 수 있으니 온도 센서의 오차나 측정장치 이상으로 실제보다 높게 표시되는지도 체크해 보시기 바랍니다.