변압기 냉각팬이 정상적으로 작동하는데도 권선 온도가 상승하는 이유는 무엇인가요?

변압기의 냉각팬이 정상적으로 회전하고 있어도 권선 온도가 계속 상승하는 경우가 있습니다. 냉각팬 작동 여부만으로 변압기의 냉각 상태를 판단하기 어려운 이유는 부하율이나 냉각 통로 상태 등 여러 조건이 영향을 주기 때문입니다. 권선 온도 상승의 원인은 무엇이며, 어떤 항목을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 부하가 증가하거나 냉각 통로에 먼지가 쌓이면 냉각팬이 정상이어도 열이 충분히 배출되지 않을 수 있습니다. 온도계와 온도센서의 이상, 주변 온도 및 환기 상태도 확인해야 합니다. 부하전류와 권선 온도 추이를 비교하고 냉각 통로의 막힘이나 방열장치 상태를 점검해야 하며, 온도가 허용 범위를 넘으면 부하 조정과 정밀 점검이 필요합니다.

    채택 보상으로 208베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    냉각팬이 정상적으로 회전하더라도 변압기 부하가 증가하면 권선에서 발생하는 열이 냉각 능력을 초과해 온도가 상승할 수 있습니다. 또한 라디에이터나 냉각 통로에 먼지와 이물질이 쌓이게 되면 공기 순환이 원활하지 않아 냉각 효과도 떨어지게 되구요. 권선 내부의 절연 열화나 접속부 접촉 불량으로 국부적인 발열이 발생하는 경우도 있을 수 있습니다. 점검 시에는 변압기 부하전류와 부하율, 권선 및 유온 변화, 라디에이터 오염 상태와 냉각팬의 풍량을 확인해 보시는게 좋습니다.