아하요요

아하요요

채택률 높음

변압기 부하율이 낮은데도 온도가 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?

변압기의 부하전류가 정격보다 낮은 수준인데도 온도계에서 높은 온도가 측정되는 경우가 있습니다. 주변 온도 상승이나 냉각 장치 이상, 온도 측정 장치의 오차 등이 원인일 수 있는데, 어떤 항목을 확인해야 실제 과열 여부를 판단할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기 온도는 부하뿐 아니라 주변 온도와 냉각 상태, 철손 등의 영향을 받습니다. 먼저 주변 온도와 과거 온도 기록을 비교하고 냉각팬 및 통풍 경로가 정상인지 확인해야 합니다. 온도계의 센서와 표시값이 정확한지도 점검하고, 부하율에 비해 온도가 비정상적으로 높다면 내부 이상 가능성을 검토해야 합니다. 온도 상승이 계속되거나 절연유 변색, 이상음 등이 동반되면 전문적인 정밀 점검이 필요합니다.

    채택 보상으로 212베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 부하율이 낮은데도 온도가 높다면 냉각 불량이나 주변 온도 상승, 내부 이상 또는 온도계 오차를 우선적으로 확인해 보시는게 좋습니다. 변압기는 부하와 관계없이 철심에서 무부하손이 발생하며, 권선에서도 전류에 따른 동손이 발생해 열이 나게 됩니다. 먼저 주변 온도와 환기 상태를 확인하고, 냉각팬, 펌프, 방열기의 작동 상태 및 통풍구 막힘 여부를 점검해 보시기 바랍니다. 이 후 온도계 표시값을 다른 측정값과 비교하고, 과거 운전 온도 및 동일 부하 조건의 온도 추이를 확인해 보시기 바랍니다.