로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 변압기의 절연유 온도와 권선 온도가 서로 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

변압기를 점검하다 보면 온도계에 표시되는 절연유 온도와 권선 온도가 서로 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 두 온도 모두 변압기의 발열 상태를 확인하는 데 사용되지만, 같은 변압기 내부에서 측정하는 값이라면 비슷해야 할 것 같아 궁금합니다. 실제로 두 온도가 달라지는 이유는 무엇이며, 변압기의 이상 여부를 판단할 때 어떤 점을 주의해서 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기의 권선에서는 전류에 의한 동손이 발생하고 철심에서는 철손이 발생하므로 내부 위치에 따라 발열 정도가 달라집니다. 권선은 부하전류의 영향을 직접 받기 때문에 권선 온도가 절연유 온도보다 높게 나타나는 경우가 일반적입니다. 또한 온도계의 측정 위치와 방식에 따라서도 표시값에 차이가 생길 수 있습니다. 따라서 두 온도의 차이만으로 고장을 판단하기보다는 부하전류, 주변 온도, 냉각장치 운전 상태와 과거 온도 추이를 함께 비교해야 합니다. 제조사에서 정한 온도 한계나 경보 기준을 초과하거나 온도가 비정상적으로 빠르게 상승한다면 추가 점검이 필요합니다.

    채택 보상으로 236베리 받았어요.

    채택된 답변