변압기에서 절연유의 온도와 권선 온도가 서로 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

유입식 변압기를 점검하다 보면 절연유 온도는 정상 범위인데 권선 온도 표시값은 상대적으로 높게 나타나는 경우가 있습니다. 변압기 내부의 권선과 절연유는 서로 열을 전달하는 관계인데도 온도가 다르게 측정되는 이유가 궁금합니다. 권선 온도가 절연유 온도보다 높게 나타나는 것이 정상적인 현상인지, 두 온도의 차이가 커질 때 어떤 부분을 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기 권선에서는 전류가 흐르면서 동손에 의한 열이 발생하고, 이 열이 절연유와 냉각장치로 전달됩니다. 따라서 권선은 주변 절연유보다 높은 온도로 운전될 수 있으며, 두 온도 사이에는 부하와 냉각 상태에 따라 차이가 생깁니다. 권선 온도 표시값은 제품에 따라 직접 측정값이 아니라 절연유 온도와 부하 정보를 이용해 추정한 값일 수도 있습니다. 현장에서는 부하전류, 절연유 온도, 권선 온도 표시 방식, 냉각팬과 펌프의 운전 상태를 함께 확인하고 제조사가 정한 온도 기준과 비교하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 380베리 받았어요.