변압기의 온도계에서 유온과 권선 온도가 다르게 표시되는 이유는 무엇인가요?

변압기에는 절연유의 온도를 측정하는 유온계와 권선의 온도를 감시하는 권선온도계가 설치되는 경우가 있습니다. 두 계기의 측정값은 서로 다르게 나타날 수 있으며, 각각의 온도는 변압기 상태를 판단하는 데 중요한 기준이 됩니다. 유온과 권선 온도에 차이가 발생하는 이유는 무엇이며, 점검할 때 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변안기 유온과 권선 온도가 다르게 나타나는 이유는 권선에서 발생한 열이 절연유로 전달되기까지 온도 차이가 발생하기 때문 입니다. 권선은 전류가 흐르면서 동손이 발생하므로 일반적으로 절연유보다 온도가 높게 나타납니다. 유온계는 절연유의 온도를 직접 측정하지만, 권선온도계는 권선의 실제 온도를 직접 측정하거나 유온에 전류에 따른 온도 상승분을 더해 추정하는 방식으로 동작을 합니다. 따라서 부하가 증가하면 권선 온도가 유온보다 더 빠르게 상승할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    유온은 변압기 내부 절연유의 온도를 나타내고, 권선 온도는 권선의 발열을 반영한 온도를 나타냅니다. 권선은 부하전류에 의해 직접 발열하므로 일반적으로 절연유보다 높은 온도를 보일 수 있습니다. 점검할 때는 부하율과 냉각팬 및 펌프의 작동 상태, 온도계 지시값과 경보 설정을 함께 확인해야 합니다. 온도가 비정상적으로 상승하면 냉각장치와 부하 상태를 점검하고 제조사 기준에 따라 조치해야 합니다.