변압기의 절연유 온도는 정상인데 권선 온도 표시가 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?

수변전설비의 유입 변압기를 점검할 때 절연유 온도와 권선 온도 표시를 함께 확인하는 경우가 있습니다. 평소에는 두 온도가 비슷한 흐름을 보이지만, 특정 부하 조건에서는 절연유 온도가 정상 범위인데 권선 온도 표시만 높게 나타날 수 있습니다. 실제 권선의 발열이 증가한 것인지, 온도 표시 장치의 특성이나 설정 문제인지 구분하기가 쉽지 않습니다. 절연유 온도와 권선 온도가 서로 다르게 나타나는 원인은 무엇이며, 변압기 부하율과 냉각 상태는 각각 어떤 영향을 주나요? 현장에서 어떤 계측값과 설비 상태를 함께 확인해야 하는지도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기의 절연유 온도와 권선 온도는 측정 대상과 표시 방식이 다르므로 항상 같은 값을 나타내지는 않습니다. 절연유 온도는 주로 유온계로 측정한 절연유의 온도를 의미하며, 권선 온도계는 실제 권선에 직접 센서를 설치하는 방식 외에도 부하전류에 따른 발열 효과를 모사하여 권선의 최고 온도를 추정하는 방식이 사용될 수 있습니다. 따라서 부하가 급격히 증가하면 권선 온도 표시가 절연유 온도보다 먼저 상승할 수 있습니다. 그러나 권선 온도가 지속적으로 높거나 경보 설정값에 근접한다면 과부하, 냉각팬 또는 오일펌프의 작동 불량, 온도계 설정 오류, 센서 이상 등을 확인해야 합니다. 현장에서는 변압기 부하전류와 부하율, 상별 전류 불균형, 절연유 온도, 권선 온도, 냉각장치 운전 상태 및 과거 온도 추이를 함께 비교하는 것이 좋습니다. 온도계 표시만으로 권선의 실제 상태를 확정하기는 어려우므로 이상이 지속되면 제조사 기준에 따라 추가 점검과 정밀 진단을 진행해야 합니다.

    채택 보상으로 330베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    기름 온도는 천천히 데워지지만 안쪽 구리선(권선)은 전류가 확 흐를 때 금방 뜨거워져서 다르게 보일 수 있어요 부하가 급증했거나 온도계 설정에 문제가 없는지 전류값과 기계 설비를 함께 확인해 보면 알 수 있답니다