전동기의 온도센서가 정상으로 표시되는데도 권선이 과열될 수 있는 이유는 무엇인가요?

전동기 내부에 설치된 온도센서의 표시값을 확인했을 때는 정상 범위인데, 정비 과정에서 권선이나 단자함 주변의 온도가 예상보다 높게 나타나는 경우가 있습니다. 온도센서가 정상적으로 작동한다면 전동기 내부의 온도도 정확하게 확인할 수 있을 것 같은데, 실제 온도와 표시값 사이에 차이가 생기는 이유는 무엇인가요? 현장에서는 어떤 항목을 점검해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기의 온도세선가 정상적으로 표시된다고 하더라도 권선 자체의 온도를 정확하게 반영하지는 못할 수도 있습니다. 센서는 특정 위치의 온도만 측정하기 때문에 센서에서 떨어진 부분에 국부적인 과열이 발생하면 이를 놓칠 수 있습니다. 또한 센서 설치 위치, 배선 접촉 불량, 표시 장치의 설정 오류 등으로 실제 온도와 표시값 사이에 차이가 생길 수도 있습니다. 전압 불평형이나 과부하, 냉각 불량도 권선 과열의 원인이 될 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    온도센서가 붙어 있는 곳과 실제로 뜨거워지는 곳의 위치가 다르거나 센서가 꽉 붙어 있지 않으면 진짜 뜨거운 열을 재지 못하기 때문이란다 그래서 열화상 카메라로 실제 온도를 직접 확인해보는 것이 좋아

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    온도센서는 설치 위치와 측정 방식에 따라 전동기의 모든 부분을 동일하게 측정하지 못할 수 있습니다. 예를 들어 권선 내부의 특정 지점만 측정하거나 센서와 권선 사이의 열전달이 충분하지 않으면 국부적인 과열을 놓칠 수 있습니다. 센서의 종류와 설치 위치, 배선 및 입력 모듈의 설정을 확인하고 상별 전류, 부하 상태, 냉각 통풍구와 팬의 상태도 함께 점검해야 합니다. 특히 국부적인 과열이 의심되면 표시값만으로 정상이라고 판단하지 않는 것이 중요합니다.