로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

3상 전동기의 전류는 균형인데 특정 상의 권선 온도만 높아지는 이유는 무엇인가요?

현장에서 3상 전동기를 점검했을 때 각 상의 운전전류는 서로 큰 차이가 없고 정격전류 범위 안에 있습니다. 그런데 온도 측정 결과 특정 상의 권선 부근만 다른 부분보다 높은 온도를 보이는 경우가 있습니다. 전류가 균형이라면 권선의 발열도 비슷해야 할 것 같은데, 권선 내부의 국부적인 손상이나 냉각 불량 때문에 온도 차이가 발생할 수 있는지 궁금합니다. 단순한 측정 위치 차이인지 실제 이상인지 구분하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 전동기의 전류가 균형이어도 특정 권선 부근의 온도가 높다면 국부적인 손상이나 냉각 상태의 차이를 확인해야 합니다. 권선 일부의 절연 열화나 내부 접속부의 이상은 전체 상전류에 큰 차이를 만들지 않으면서 국부 발열을 일으킬 수 있습니다. 먼저 적외선 열화상 카메라나 온도센서로 측정 위치와 주변 온도를 동일한 조건에서 비교하고, 냉각팬과 통풍구가 막히지 않았는지 확인합니다. 이후 전동기를 정지하고 안전하게 격리한 상태에서 권선 저항의 상별 차이와 절연저항을 측정하며, 필요하면 전문적인 권선 진단시험을 검토합니다. 단순히 외부 표면 온도만으로 권선 내부의 고장을 확정할 수는 없으므로 제조사 기준과 과거 측정기록을 함께 비교해야 합니다. 국부 과열이 반복되거나 상승 추세가 뚜렷하다면 전류가 정상이라는 이유만으로 계속 운전하지 말고 정밀점검을 진행하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 256베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전류가 같아도 특정상의 온도만 높아지는 이유는 권선내부가 끊어졌거나 모터 한쪽의 냉각 바람길이 막혀 열이 안빠져나가는 것입니다

    그래서 메가로 권선 상태를 재보고 열화상 카메라로 온도가 높은 곳을 비교해야겠습니다