오수펌프가 정지한 상태에서 집수조 수위가 상승한다면 먼저 실제 유입량이 증가했는지 확인하고, 펌프가 정지한 원인을 제어반과 현장 설비에서 점검해야 합니다. 유입량이 정상인데 펌프가 작동하지 않는다면 수위 스위치의 작동 불량, 제어회로 이상, 차단기 또는 과부하계전기 동작, 전동기 고장 등을 의심할 수 있습니다. 자동운전 조건이 충족되었는데도 펌프가 기동하지 않는다면 MCC 제어회로와 PLC 입력·출력 상태를 확인하고, 현장 수동운전에서도 기동이 되지 않는다면 전원 및 전동기 계통을 추가로 점검해야 합니다. 또한 다른 펌프가 정상적으로 운전 중인지, 토출밸브가 닫혀 있거나 배관이 막혀 있지는 않은지도 확인해야 합니다. 수위가 위험 수준에 도달하면 넘침 사고로 이어질 수 있으므로 고수위 경보와 예비펌프의 작동 상태를 확인하고, 전기설비 점검은 반드시 안전조치 후 실시해야 합니다.