오수펌프가 가동되고 모터 소음도 평소와 비슷한데 배수조 수위가 계속 상승하는 경우가 있습니다. 펌프 자체의 고장 외에도 배관 막힘이나 밸브 이상 등 여러 원인이 있을 수 있는데, 현장에서 어떤 부분부터 점검해야 하나요?
1개의 답변이 있어요!
최광민 전문가
대한전기협회
∙
안녕하세요. 최광민 전문가입니다.
펌프가 작동해도 배수조 수위가 상승한다면 실제 배출 유량이 유입량보다 적은지 확인해야 합니다. 토출 배관 막힘, 밸브 개방 상태 불량, 임펠러 이물질 끼임 등이 주요 원인입니다. 먼저 토출 압력과 배출 상태를 확인하고, 이상이 지속되면 전원을 차단한 뒤 안전 절차에 따라 펌프와 배관을 점검해야 합니다. 단순히 모터가 회전한다는 이유만으로 펌프가 정상이라고 판단해서는 안 됩니다.