하수처리장에서 방류수의 pH가 갑자기 높아지면 어떤 원인을 확인해야 하나요?

하수처리장의 방류수 pH를 확인하던 중 평소 중성에 가까웠던 값이 갑자기 높아지는 경우가 있습니다. 처리시설은 정상적으로 운전되고 있고 유입유량에도 큰 변화가 없는데 pH가 상승한다면 약품 주입이나 유입수 성상 변화와 관련이 있을 수 있는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    방류수 pH 상승은 알칼리성 폐수의 유입, 약품 주입량 변화, 공정 내 화학반응 등 여러 원인으로 발생할 수 있습니다. 먼저 pH 측정기의 교정 상태와 전극 오염 여부를 확인해 실제 수질 변화인지 계측 오류인지 구분해야 합니다. 측정값이 정상적으로 확인되면 유입수와 각 공정의 pH를 비교하고, 중화나 응집에 사용하는 약품의 종류와 주입량도 점검해야 합니다. 원인을 확인하기 전에는 약품 주입량을 임의로 크게 변경하지 말고 시설의 운전 기준에 따라 조치해야 합니다.

    채택 보상으로 262베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이동호 전문가입니다.

    네, 방류수 pH가 갑자기 높아졌다면 먼저 약품 주입량과 유입수 성상 변화를 확인하는 것이 좋습니다. 특히 가성소다(NaOH), 석회 등 알칼리성 약품의 과다 주입이나 주입펌프/제어장치 이상이 원인이 될 수도 있습니다.

    유입수도 중요합니다. 사업장 폐수 등에서 알칼리성 물질이 일시적으로 유입되면 유량에는 변화가 없어도 pH가 상승할 수 있어요. 생물학적 처리에서는 탈질이 활발해지면서 알칼리도가 회복되어 pH가 다소 상승하는 경우도 있습니다.

    반면 공정 데이터가 모두 정상인데 pH만 갑자기 크게 변했다면 pH 전극 오염/노후화, 교정 불량도 의심해야합니다.