안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
전기실에서 계측기를 정기적으로 교정하는 가장 큰 이유는 계측값이 실제 값과 얼마나 일치하는지확인하기 위해서입니다.
전압계나 전류계는 겉으로 정상 작동하더라도 장기간 사용하면 부품의 노화, 온도·습도, 진동 등의 영향으로 조금씩 오차가 생길 수 있습니다. 예를 들어 실제 전압이 220V인데 계측기가 210V나 230V로 표시할 수도 있습니다.
오차가 커지면 단순히 숫자가 틀리는 것에서 끝나지 않습니다. 설비의 과전압·과전류 상태를 제대로 판단하지 못하거나, 정상 설비를 이상으로 판단할 수 있고 보호계전기 시험이나 전력관리 데이터의 신뢰성에도 영향을 줄 수 있습니다. 중요한 계측기라면 설비 고장이나 안전사고로 이어질 가능성도 있습니다.
따라서 정기 교정은 계측기를 무조건 수리하는 작업이라기보다 기준이 되는 표준 계측기와 비교하여 허용 오차 안에 있는지 확인하고, 필요하면 조정하는 과정이라고 이해하면 쉽습니다.
즉, “표시는 되고 있는가?”가 아니라 “표시되는 숫자를 믿을 수 있는가?”를 확인하는 것이 교정의 목적입니다.