메가테스터기로 누전 체크할때...
메가테스터기로 누전 체크할때 차단기쪽에서 전원선을 분리하는 걸로 알고있습니다.
분리하고 LED등에 전기가 들어가지 않은 상태에서 LED등과 연결된 부분에 선도 분리를 해야하나요?? 분리하지않아도 누전 체크가 가능한가요
(제품이 정상제품일 경우)
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
메가테스터기로 누전을 체크할 때는 정확한 측정을 위해 차단기에서 전원선을 분리하는 것이 중요합니다. 전원이 연결된 상태에서는 장비 손상이나 잘못된 측정값이 나올 수 있습니다. 항상 안전에 유의하며 작업을 진행해주시고, 메가테스터 사용 전 사용 설명서를 참고해 주시기 바랍니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.
메인선(전기가 들어오는선) 차단 시키고 각각의 라인을 메거 테스터기로 절연 저항 측정하여 누전인지 파악해야 합니다.
LED등에 전기가 안들어오면 됩니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
메가테스터기는 설정한 전압을 쏴서 한바퀴 돌리는 원리입니다. 전원이 켜있으면 충돌을 하기 때문에 전원을 내리면 되는 것이죠, 전원선은 분리할필요없고요, 선이 연결되어 있어야 문제여부를 판단합니다. 기본 250V로설정합니다
안녕하세요. 강상규 전기기사입니다.
메거기를 사용시 입,출력측의 선로를
분리하여 체크해야합니다
등기구의 선로를 분리해야 정확한
누전점검이 가능합니다
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
전원선을 분리하였다면 LED 쪽은 분리하지 않아도 누적 체크가 가능한 것으로 알고 있습니다.
전원 차단은 필수입니다