에어컨 냉매관련해서 질문이 있어요!
년식이 12년 됐고요. 벽걸이 형 입니다.
호스가 벽안쪽에 매립형이라 교체시 벽을 뜯어야 한다네요.
그래서 냉매를 채웠는데 근 3개월 못 버티고 금새 가스가 빠지는데, 이건 고칠수 있는지요? 혹시나 에어컨 고수님들 매립형 호스도 설치 가능하신지 궁금합니다. 참고로 전기선이 2줄짜리 12년된 에어컨 입니다.인버터 설치가 불가하다네요
1개의 답변이 있어요!
상황보면 냉매 누설이 반복적으로 발생하고 있으신것 같은데요
3개월도 못버틴다는 것은 배관어딘가에서 미세 균열이나 부식이 있다는거고요
매립형 배관일 경우에 수리 난이도가 높아져요
냉매를 다시 채워도 또 빠지는것은 임시반평이에요
누설지점 찾아야해요
매립형 배관도 교체 가능하지만 벽을 일부 뜯어야하는 구조라 공사비용이랑 범위가 커요
매립배관 포기하고 외부배관 노출시공으로 새로하거든요 그러면 유지보수가 쉬워져요
전기선 2선짜리면 교체고려해보세요
요즘은 보통 인버터라 전기 3선이상과 별도 차단기가 필요한데 구조상 안되는 경우는 이전 방식으로도 설치가능하지만 성능과 효율 기대가 어려워서 전기세도 높을것 같아요
현실적인 선택은 지금상황에서는 매립배관 포기하고 노출배관으로 새로 설치하거나 구형 에어컨을 과감히 교체하고 새 전기배선 공사를 일부 감수해야해요
아니면 내앰 다시 채우고 반복해야합니다
답변 도움되셨끼를 바래요