3상 전원에서 상순서가 바뀌면 모든 전기설비의 운전 방향이 반대로 바뀌나요?

3상 전동기를 점검하다가 전원 케이블의 상순서가 바뀌면 모터의 회전 방향이 반대로 바뀐다는 내용을 배웠습니다. 그렇다면 같은 3상 전원을 사용하는 모든 전기설비도 상순서가 바뀌면 동작 방향이나 운전 상태가 달라지는지 궁금합니다. 전동기 외에 상순서의 영향을 받는 장비는 무엇이며, 현장에서 상순서를 확인할 때 어떤 점에 주의해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 전원의 상순서가 바뀌면 회전자계의 방향이 반대로 바뀌므로 일반적인 3상 유도전동기는 회전 방향이 반대로 바뀔 수 있습니다. 하지만 모든 전기설비가 동일한 방식으로 영향을 받는 것은 아닙니다. 히터와 같은 저항성 부하는 일반적으로 상순서 변화에 따른 동작 방향의 영향을 받지 않지만, 상순서 감시계전기가 설치된 설비는 상순서 이상을 감지해 기동을 차단할 수 있습니다. 또한 일부 계측기나 전력변환장치는 상순서와 위상 관계에 따라 측정값이나 동작 조건이 달라질 수 있습니다. 현장에서는 상순서계를 이용해 상순서를 확인하고, 전동기를 교체하거나 배선을 변경한 경우에는 설비의 회전 방향이 정상인지 점검해야 합니다. 펌프나 송풍기는 회전 방향이 바뀌면 토출 성능이 저하되거나 설비에 무리가 발생할 수 있으므로 반드시 제조사 기준과 안전 절차에 따라 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 250베리 받았어요.

    채택된 답변