전기설비에서 전동기의 회전방향을 변경할 때 전원을 차단한 뒤 작업해야 하는 이유는 무엇인가요?

3상 유도전동기의 회전방향을 반대로 바꾸려면 일반적으로 전원 측 세 상 중 두 상의 결선을 서로 바꾸는 방법을 사용합니다. 하지만 운전 중 회전방향이 잘못된 것을 확인했다고 해서 바로 결선을 변경해서는 안 된다고 합니다. 회전 중인 전동기의 결선을 변경하면 어떤 위험이 발생할 수 있으며, 회전방향을 변경할 때 어떤 순서로 확인하고 작업해야 안전한가요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    3상 유도전동기의 회전방향은 전원 상순서에 따라 결정되므로 세 상 중 두 상의 위치를 바꾸면 회전방향을 변경할 수 있습니다. 다만 운전 중 결선을 변경하려고 하면 감전과 단락 위험이 있으며, 전동기와 연결된 기계설비에 갑작스러운 역토크가 발생해 축이나 커플링 등에 손상을 줄 수 있습니다. 따라서 먼저 설비를 정상적으로 정지시키고 전원을 차단한 뒤 재투입되지 않도록 조치하고 무전압 상태를 확인해야 합니다. 이후 회로도와 단자 결선을 확인하고 적절한 절차에 따라 상을 변경한 다음, 시험운전으로 회전방향과 설비 상태를 점검해야 합니다. 특히 펌프나 송풍기는 역회전 시 성능 저하나 기계적 손상이 발생할 수 있으므로 제조사 지침과 현장 안전 절차를 준수하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 270베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전동기가 돌고 있을때 선을 마음대로 바꾸면 엄청난 스파크가 튀게되죠. 그래서 합선 사고가 납니다. 왜냐하면 살아있는 전기를 만지는 위험도 있지만, 모터가 돌면서 자체적으로 만드는 잔류 전압 때문에 감전이나 기기에 고장이 생길 수 있기 때문이에요. 그래서 전원을 안끄고 작업하면 순식간에 불꽃이 튀면서 큰 사고로 이어질 수 있는겁니다.

    그러니까 회전 방향을 바꾸실 때는 반드시 메인의 전원을 완전히 차단하세요. 그리고 그다음에 모터가 완전히 멈췄는지 확인을 하시는 게 중요합니다. 그런 다음에 결선을 바꿔야 안전하게 작업을 마칠 수가 있고요. 따라서 급하다고 전원이 켜진 상태에서 절대 손을 대시면 안 되는게 중요합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 유도전동기의 회전방향을 변경할 때는 반드시 전원을 차단하고 안전을 확인한 뒤 작업을 하셔야 합니다. 전동기 운전 중 결선을 변경하면 감전이나 단락 사고 뿐 아니라 설비 손상까지 발생할 수 있기 때문 입니다. 운전 중 임의로 결선 변경 시 전기적인 아크, 단락이 발생할 수 있고, 연결된 기계설비에 큰 충격이 전달되어 손상 가능성이 커질 수 있습니다.