유량계가 실제 흐르는 양보다 적게 표시되는 이유가 무엇인가요?

하수처리시설에서 배관으로 물이 정상적으로 흐르고 있는데 HMI에 표시되는 유량이 현장에서 예상하는 것보다 낮게 나오는 경우가 있습니다. 펌프 운전상태나 배관 압력에는 특별한 이상이 없는데 유량값만 실제보다 적게 표시되고 있습니다. 유량계 자체의 고장인지 아니면 배관 내부 상태나 설치 조건 때문에 측정값이 달라질 수도 있는지 궁금합니다. 이런 경우 현장에서 어떤 부분부터 확인하는 것이 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    유량값이 실제보다 낮게 표시된다면 유량계 자체뿐 아니라 설치 상태와 신호 전달 과정까지 확인해야 합니다. 전자식 유량계라면 전극에 이물질이 붙거나 배관이 완전히 차 있지 않을 때 측정값이 불안정해질 수 있습니다. 먼저 실제 유량과 계기 표시값을 비교하고 유량계의 전원과 출력 신호를 확인하는 것이 좋습니다. 이후 PLC의 입력값과 HMI 스케일링이 정상인지 확인하면 계측기 문제와 제어·표시 문제를 구분할 수 있습니다.

    채택 보상으로 178베리 받았어요.

    채택된 답변