아하아멘

아하아멘

채택률 높음

변압기에서 웅웅거리는 소리는 원래 나는건가요?

역이나 건물 전기실 근처 지나가면 변압기에서 웅웅거리는 소리가 계속 나던데 원래 이게 정상 맞나요??

처음에는 어디 고장난줄 알았는데 계속 일정하게 나길래 확인해보니 외부에는 특별한 이상이 없어요

. 기사 공부할때 자왜현상 이런거 잠깐 본 기억은 나는데 정확히 왜 소리가 나는지 이해가 잘 안가네요.이거를 알아야

실무 능력이 더 올라갈것같아요

그리고 원래보다 소리가 갑자기 더욱 더 커지면 위험신호일 가능성도 있는건가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    변압기에서 나는 웅웅거리는 소리는 전류가 흐를 때 철심이 미세하게 떨리는 자외현상 때문에 발생하는 지극히 정상적인 소리입니다. 하지만 평소보다 소리가 갑자기 커졌다면 내부 코일의 느슨해짐, 볼트 풀림, 또는 과부하나 고조파로 인한 이상 진동일 수 있어 위험 신호로 봐야 해요. 실무에서는 소리의 톤 변화나 진동 크기를 정기적으로 체크하는 게 사고 예방에 아주 중요합니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 웅웅거리는 소리는 어느 정도 정상입니다. 가장 큰 원인은 말씀하신 자왜현상 때문입니다.

    변압기 철심은 교류 자속이 계속 바뀌면서 미세하게 늘었다 줄었다를 반복합니다. 우리나라가 60Hz니까 실제로는 초당 엄청 빠르게 진동합니다! . 그 진동이 철심과 외함으로 전달되면서 웅~~~~~~ 하는 소리가 납니다.

    특히 대용량 변압기는 자속도 크니까 소리도 더 크게 느껴질 수 있어요.

    근데 중요한건 평소와 다른 소리입니다. 갑자기 진동이 커지거나 쇳소리처럼 변하면 점검 필요할 수 있습니다. 철심 고정 상태 문제나 내부 이상 가능성도 있기 때문입니다.

    실제로 현장에서는 냄새, 온도, 소리 이런걸 같이 많이 봅니다. 그래서 시설관리할때 이런것들 중점으로 봐야합니다.

    평소 듣던 소리랑 달라지면 먼저 의심하는 경우가 많습니다.

    기사 공부할때는 그냥 자왜현상 한줄인데 실제로 전기실 가보면 바로 체감되는 부분이라 이부분 따로 유투브에서 공부하시길 추천합니다!!