아하아멘

아하아멘

채택률 높음

변압기에서 웅 하는 소리가 나는 이유는 무엇인가요?

변전실에 들어가 보면 변압기에서 계속 웅 하는 소리가 들립니다. 처음에는 고장이 난 줄 알았는데 정상적인 소리라고 하더라고요. 왜 이런 소리가 발생하는지 궁금합니다. 또 평소보다 소리가 커지면 점검이 필요한 상황인지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기에서 나는 웅 소리는 철심이 교류자속의 영향을 받아 미세하게 진동하는 자왜현상 떄문에 발생합니다. 대부분의 변압기에서 들리는 정상적인 소리입니다. 하지만 평소보다 소리가 갑자기 커지거나 진동이 심해졌다면 과부하나 철심 고정 불량,내부이상이 발생했을 가능성도 커요.그래서 평소와 다른 소음이 들리면 부하상태와 온도등을 함꼐 점검해 원인을 확인하는것이 좋습니다

    채택 보상으로 258베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    변압기에서 발생하는 웅하는 소리는 철심에서 교류전원이 공급될때 자계의 변화 때문에 철판이 미세하게 늘어나고 줄어드는 현상이 발생합니다. 이걸 자기변형 현상이라고 하는데, 이것과 권선에 흐르는 전류에 의해서 전자기적 진동이 생기는데, 이 진동때문에 발생하는 자연스러운 소리 입니다.

    하지만 그래도 평소보다 소음이 크다고 느껴지시거나, 덜덜덜 거리는 떨림이 반복이 된다면, 내부의 볼트가 풀려있거나, 과부하로 인해서 주파수 또는 전류의 상승이 원인일 수 있습니다. 아니면 전압의 상승이나 철심 절연의 이상 등이 원인으로 들수가 있을 겁니다. 그러면 즉시, 부하의 전류와 내부 온도를 체크하셔서 점검을 해보시는게 관리의 핵심이 되겠네요.