배전반의 차단기에서 아크 소호 장치는 어떤 역할을 하나요?

차단기가 전류가 흐르는 회로를 차단할 때 접점 사이에는 아크가 발생할 수 있습니다. 아크가 제대로 소호되지 않으면 접점이 손상되거나 차단 성능이 저하될 수 있습니다. 차단기에 설치된 아크 소호 장치는 어떤 원리로 동작하며, 유지보수 과정에서 무엇을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    아크 소호 장치는 차단 과정에서 발생하는 아크를 분할하고 냉각해 전류를 안전하게 차단하도록 돕습니다. 아크가 지속되면 접점 마모와 절연물 손상이 발생할 수 있으며 심한 경우 차단기 고장으로 이어집니다. 점검할 때는 소호실 내부의 오염과 손상, 접점 마모 및 개폐 동작 상태를 확인해야 합니다. 내부 점검과 정비는 반드시 전원을 차단하고 무전압을 확인한 뒤 제조사 기준에 따라 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변