아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비에서 아크가 발생하면 주변에 어떤 영향을 줄 수 있나요?

차단기나 접촉기의 접점을 확인하다 보면 순간적으로 불꽃이 발생하거나 접점 주변이 검게 변한 흔적을 발견하는 경우가 있습니다. 단순히 스위치를 켜고 끄는 과정에서 생기는 작은 불꽃과 실제 위험한 아크를 어떻게 구분해야 하는지 궁금합니다. 아크가 반복적으로 발생하면 접점만 손상되는 것인지 주변 절연물이나 다른 부품에도 문제가 생길 수 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기나 접촉기의 접점을 열고 닫을 때 순간적으로 작은 불꽃이 보이는 것은 어느 정도 발생할 수 있는 현상입니다. 특히 모터나 코일처럼 유도성 부하를 차단할 때는 저장된 에너지가 방출되면서 접점 사이에 아크가 발생하기 쉽니다. 문제는 아크가 반복되거나 오래 지속되는 경우 입니다. 아크가 발생하면 접점의 금속이 녹거나 증발하면서 접촉면이 거칠어지고, 접점이 검게 변하거나 탄화 흔적이 생길 수 있습니다. 이렇게 되면 접촉저항이 증가하고 다시 열이 발생하는 악순환으로 이어지게 됩니다. 아크는 열이 상당히 높기 때문에 주변의 절연물이나 단자대, 배선 피복까지 열화시킬 수 있고 심한 경우 절연물이 탄화되면서 절연저항이 떨어지고, 다른 부분에서 추가적인 누전이나 단락으로 이어질 가능성도 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전기 접점이 열리거나 닫힐 때 순간적인 아크가 발생할 수 있지만 반복적으로 큰 아크가 발생한다면 접점 손상과 절연물 열화로 이어질 수 있습니다. 특히 모터나 코일처럼 유도성 부하는 차단 순간 아크가 커질 수 있습니다. 점검할 때는 접점의 변색이나 용착 흔적, 탄화된 절연물, 이상 소음 등을 확인하고 반복적으로 발생한다면 부하 특성과 접점 정격을 함께 확인해야 합니다. 필요한 경우 적절한 서지 억제나 접점 보호 방법을 적용해야 합니다.