PLC의 내부 릴레이 비트는 정상적으로 켜지는데 연결된 출력 단자에서는 전압이 나오지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC 래더 프로그램을 모니터링하면 특정 내부 릴레이 비트가 정상적으로 켜지고 출력 조건도 충족된 것으로 보이는데, 실제 출력 모듈의 단자에서는 전압이 측정되지 않는 경우가 있습니다. 내부 비트는 프로그램 안에서 사용하는 논리 상태이고 실제 출력 단자는 별도의 출력 회로를 통해 동작한다고 알고 있는데, 이 둘 사이에서 문제가 발생할 수 있는지 궁금합니다. 출력 모듈의 공통단자 전원이나 퓨즈가 끊어진 경우에도 이런 현상이 생기나요? 릴레이 출력과 트랜지스터 출력의 차이도 점검 방법에 영향을 주는지, 프로그램 문제와 하드웨어 문제를 어떤 순서로 구분해야 하는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 내부 릴레이 비트가 켜져 있어도 실제 출력 모듈의 전원이나 공통단자 연결이 정상적이지 않으면 출력 단자에서 기대하는 전압이 나오지 않을 수 있습니다. 먼저 내부 비트가 실제 출력 명령에 연결되어 있는지 래더 프로그램에서 확인하고, 출력 주소와 모듈의 채널 번호가 일치하는지 점검합니다. 다음으로 출력 모듈의 상태 표시등, 외부 출력전원, 공통단자 배선, 퓨즈 및 단자 체결 상태를 확인합니다. 릴레이 출력은 접점의 마모나 손상으로 부하 전원이 전달되지 않을 수 있고, 트랜지스터 출력은 출력 방식과 공통단자 구성, 부하 연결 조건이 맞지 않으면 정상 동작하지 않을 수 있습니다. 출력 표시등이 켜지는데도 단자 전압이 없다면 회로 구성에 맞는 측정 방법으로 출력단과 공통단자를 확인해야 합니다. PLC 출력 단자에서 측정한 전압만으로 부하까지 정상이라고 판단하지 말고, 출력 배선과 부하 측 전원도 구분해 점검하는 것이 좋습니다. 출력 강제 설정이나 배선 변경은 설비를 오동작시킬 수 있으므로 승인된 절차와 안전조치 없이 수행해서는 안 됩니다.