전력 시스템에서 고조파가 발생하는 원인은 무엇인가요?

안녕하세요. 전력 시스템에서 고조파가 발생하는 원인이 무엇인지 궁금합니다. 주로 발생하는 원인은 무엇이며 전기 설비에 미치는 영향도 알려주세요

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    전력 시스템에서 고조파는 주로 비선형 부하에 의해 발생합니다. 비선형 부하는 전압과 전류의 관계가 직선적이지 않은 부하를 말하며, 대표적으로 전력 전자 장치, 컴퓨터, 형광등, 인버터 등이 있습니다. 고조파는 전력 품질을 저하시켜 전기 설비의 과열, 손상 또는 오작동을 유발할 수 있습니다. 전력 손실이 증가하고 역률이 낮아지는 문제도 발생할 수 있습니다. 고조파를 관리하기 위해서는 고조파 필터 등의 설비를 고려하는 것이 중요합니다.

  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.

    고조파는 전력 시스템에서 주로 비선형 부하(인버터, 정류기, led등)에서 발생합니다.

    이러한 고조파의 영향으로는 변압기 과열, 보호장치 오동작, 전력 품질 저하 등이 있습니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    고조파는 전력 변환 장치의 변호나 과정에서 고조파를 발생 시킬 수 있으며, 변압기의 히스테리시스 및 자화 특성으로

    고조파가 주로 발생합니다. 또한 일상생활 중 컴퓨터, 형광등, LED 조명 등, 처리 과정에서 파형 왜곡으로 나타는

    고조파가 있습니다. 이는 설비의 도체와 코어에 과열을 발생시키고 수명을 단축시킬 수 있으며, 통신선 장애를 유발하여

    신호 품질을 떨어뜨릴 수 있으며 이를 방지하기 위해서는 고조파 필터를 사용하거나 △결선 방식을 적용할 수 있습니다

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    고조파는 비선형 부하에서 발생하며 이러한 부하는 전류와 전압의 파형을 왜곡시켜 고조파를 만들어냅니다. 주로 전자기기 모터 조명 시스템 등에서 발생하며 전기 설비에 과열 기기 손상 효율 저하 등의 영향을 미칩니다. 고조파를 관리하기 위해 고조파 필터나 차단 장치를 설치하여 전력 품질을 개선할 필요가 있습니다.

  • 안녕하세요. 박두현 전문가입니다.

    고조파의 가장 큰 원인은 비선형 부하입니다 비선형 부하는 전압에 대해 비례하지 않는 전류를소모하는 장치로, 예를 들어서 전자기기,인버터 , 스위치 모드 전원공급기, 컴퓨터,조명 시스템 등이 있습니다 이러한 장치는 전류를 비선형적으로

    흐르게 하여 고조파를 발생시킵니다 예를 들어서 스위칭 방식으로 동작하는 전원 공급장치에서는 스위칭 동작이 고조파를 발생시키게 됩니다

    그리고 인버터나 정류기와 같은 전력 변환장치는 전압이나 전류를 변환하는 과정에서 고조파를 발생시킬 수 있습니다

    특히 AC-DC 변환기는 스위칭 방식으로동작하기 때문에 고조파를 많이 발생시킵니다

    이들 장치는 전기를 직류로 바꾸거나 교류로 바꾸는과정에서 파형을 왜곡시키는 경우가많습니다

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    전력 시스템에서 고조파가 발생하는 주된 원인은 비선형 부하의 사용입니다. 이러한 부하에는 정류기 인버터 조명기구와 같은 장치가 포함됩니다. 이들 장치는 전류의 파형을 왜곡시켜 고조파를 발생시킵니다. 고조파는 전기 설비에 여러 가지 부정적인 영향을 미치며 변압기와 모터의 과열을 유발하고 전력 손실을 증가시킵니다. 또한 전자기기와 통신 장비의 오작동을 초래할 수 있어 시스템의 신뢰성을 저하시킵니다. 따라서 고조파를 관리하고 저감하는 것이 중요합니다.