전기설비에서 절연저항은 양호한데 부분방전이 발생할 수 있는 이유는 무엇인가요?

고압 전기설비를 점검하면서 절연저항을 측정했을 때는 양호한 결과가 나왔는데도 절연 내부에서 부분방전이 발생할 수 있다는 내용을 접했습니다. 절연저항이 높게 측정된다면 절연상태가 정상이라고 생각하기 쉬운데, 부분방전은 어떤 원리로 발생하며 일반적인 절연저항 측정으로 확인하기 어려운 이유는 무엇인가요? 현장에서는 어떤 진단방법을 추가로 활용할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연저항 측정은 절연물 전체의 누설전류 특성을 확인하는 시험이므로 국부적인 절연 결함을 모두 찾아내지는 못합니다. 절연 내부의 작은 공극이나 전극 주변의 전계 집중, 절연물의 열화 등이 있으면 전체 절연저항은 양호해도 국부적으로 부분방전이 발생할 수 있습니다. 부분방전은 절연이 완전히 파괴되기 전에도 나타날 수 있으며 장기간 지속되면 절연 열화를 촉진할 수 있습니다. 따라서 고압 설비의 상태를 평가할 때는 설비 종류와 제조사 기준에 따라 부분방전 측정, 초음파 또는 고주파 신호 분석 등의 진단방법을 활용할 수 있습니다.