집 배선깔때 누전 차단기를 많이깔수록 좋은가요?

우리가 집을 새로 리모델링 하거나 새로 지을때여러가지 전기공사를 할텐데요

이러한 전기 배선을 할때 누전차단기를 많이 깔면 깔수록 좋은가요?

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    전기공사 시 누전차단기는 중요한 요소입니다.

    각 회로마다 누전차단기가 설치되면 어떤 회로에서 누전이 발생하였는지 빨리 찾거나 파악할 수 있으며 전기 화재를 예방하는데 효과적이라고 할 수 있습니다.

    다만 공사비와 관련되어 있기때문에 공사현장의 환경적 요건에 따라 다를 수 있으니 참고하시길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 전기설비 관련 분야에서 종사하는 사람입니다. 누전차단기의 갯수가 많다고 반응을 잘하는것은 아닙니다. 하지만 전등/전력/동력과 같이 사용분야별로 해놓으면 한쪽이 누전이 발생해도 다른 한쪽을 사용할 수 있어서 임시 대안으로 좋습니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    집 배선 작업 시 누전 차단기를 많이 설치하는 것이 반드시 좋은 것만은 아닙니다. 누전 차단기는 전류 누설로 인한 사고를 방지하는 중요한 장치이지만, 너무 많이 설치하면 불필요한 비용 증가와 복잡한 전기 시스템으로 인한 문제가 발생할 수 있습니다. 중요한 것은 안전성을 고려하면서 적절한 위치에 효율적으로 설치하는 것입니다. 일반적으로 주요 공간별로 설치하고, 특히 물 사용이 많은 장소(욕실, 주방 등)에 추가 설치를 고려하는 것이 좋습니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 하성헌 전기기능사입니다.

    누전차단기를 여러개로 분산한다면 누전에 대한 걱정을 줄 일 수 있어 도움이 될 것이라고 생가합니다.. 따라서 방이 어려개 있다면, 누전차단기를 방마다 분산하거나 일정 방마다 고려해보는 것이 좋겠습니다..

  • 안녕하세요. 박두현 전기기능사입니다.

    누전차단기의 설치는 전기 회로의 안전을보장하는 데 큰 도움이 되지만 중요한 점은 각 회로에 적절한 차단기를 설치하는 것입니다

    예를 들어서각기다른전기회로에 대해 누전차단기를 설치하는 것이 더 효과적일 수 있습니다 만약 집 안에서 여러개의독립적이 전기 회로가 있을 경우 각 회로에 별도로 누전차단기를설치하여 문제가발생한 회로만 차단하고다른회뢰의 전기는 계속 흐를 수 있도록 하는것이 안전합니다

    그렇다고 해서 차단기를 너무많이 설치하는 것이 항상 더 안전한 것은 아닙니다

    과도한 차단기 설치는 전기회로의 복잡성을 증가시킬 수 있으며, 잘못 설치될 경우 오히려 차단기의 작동 오류를 초래할 수 있습니다 또한 전력공급이불안정하거나 과부하가 발생할 경우 차단기가 너무 자주작동할 수 있어서 불필요한

    전기설비의 손상을 초래할 수 있습니다

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    분리하기가 좋기때문에 많을수록좋습니다

    아파트실내에가면 한호수인데도 수십여개가 있기도합니다 고장을 찾기도용이해집니다