자격증
길쭉한봉고184
전등 스위치만 끄고 등교체 해도 감전의 위험이 없나요?
안녕하세요. 집에 있는 전등을 교체 하려고 하는데 스위치만 끄교 교체를 하고 싶은데 감전의 위험은 없는지 궁금합니다. 차단기를 내릴 수 없어서요
4개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.
대부분 전등을 끄고 전등교체를 하는데 이건 감전사고 이어질 가능성이 있습니다. 스위치는 전원 두선중 한선만 제거 하는 경우입니다. 만약 제거되지 않은 선이 전압이 실린 전선이면 감전 사고가 일어날 가능성이 있습니다.
채택 보상으로 166베리 받았어요.
채택된 답변안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
기본적인 배선이 정상적으로 잘 되어 있다라는 가정하에서 스위치만 꺼둔 상태에서 작업을 하셔도 크게 문제는 없습니다. 실제 현장에서도 그렇게 많이 작업을 하구요. 다만 혹시 모를 감전의 위험이 있을 수 있으니 기본적인 장갑은 꼭 착용을 하신 후에 작업 하시기를 추천 드립니다.
안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
스위치만 끄시고 교체하시면 감전위험성이 없습니다. 다만 제대로 배선이되어 있는 상태라는 가정하에 그렇습니다.
전등은 단상 220v를 받아서 켜집니다. 이때 차단기에서 오는 중선선이 다이렉트로 전등으로 오게되고 핫선은 스위치를 거쳐서 들어오게 됩니다. 그렇기에 스위치를 끄고 전등을 교체했을때 전등에는 핫선은 들어가지 않으므로 감전될 가능성이 적죠 하지만 핫선을 전등에 바로 연결하고 중성선을 스위치에 연결하는 경우가 있습니다. 이럴경우 스위치를 꺼도 전등쪽에는 전압이 남아 있을수 있기에 감전이나 스파크가 발생할수 있습니다. 상황에 따라 다르므로 차단기를 내리고 전등 교체를 하시는게 가장 바람직 합니다.
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
스위치만 끄고 작업하면, 배선 방식에 따라 전기가 여전히 흐를 수 있어 무척 위험하니까 꼭 조심해야해요. 차단기를 내리는 게 가장 안전하지만, 정 안 된다면 고무 장갑이라도 꼭 끼고 전선을 하나씩 천천히 만지시기 바랍니다. 감전 사고는 순식간에 일어나니까 절대 방심하면 안되고, 안전유의하시기 바랍니다.