카페에서 콘센트 과부하를 막기 위해 멀티탭 용량이나 차단기 점검 시 반드시 확인해야 할 체크리스트가 무엇인가요?

또한 카페 이용시 고객들이 노트북을 충전하다가 콘센트 합선으로 인해서 노트북이 고장날경우 배상 책임의 범위는 어디까지인가요? 주방의 에스프레소 머신과 냉장고 등 대형 가전을 많이 쓰는데 습기가 많은 주방 환경에서 전기 누전 화재를 예방하기 위해 설치해야 하는 필수 장치나 주의점도 공유해주세요.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    카페에서 멀티탭은 총 용량을 꼭 확인하시고 누전 차단기도 한 번씩 눌러보시는 게 좋겠습니다. 손님 노트북이 합선으로 망가지게 되면은 카페 시설 문제일 때만 책임이 있습니다. 하지만 손님 잘못도 따져봐야 될 겁니다. 주방은 물기가 많으니까 방우용 콘센트랑 누전차단기를 꼭 쓰시는게 좋습니다. 그래서 물이 안들어가게 조심하는 게 제일 중요하겠어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    노트북이 고장이 난다고 하면 수리비 라든가 감가상각을 반영한 중고 가치를 배당을 해야겠지요 그러나 카페에서 정상적으로 안전 인증을 받은 콘센트를 사용했는데 고객의 충전기 자체 결함이 있을 수는 있겠죠 그런 경우는 배당 책임이 거의 없다고 볼 수가 있습니다 그리고 습기가 많은 대형 가전들이 모여 있다면 기본적으로 누전 차단기가 있어야 하고 콘센트와 플러그에는 방우형이 있어야 합니다 커버가 있어야 된다는 말이지요 그리고 누전 검사 테스트도 정기적으로 해 주는게 좋고요