오로라맨

오로라맨

채택률 높음

변압기의 2차측 전압이 무부하에서는 정상인데 부하를 연결하면 낮아지는 이유는 무엇인가요?

현장에서 변압기 2차측을 측정했을 때 무부하 상태에서는 정격전압이 정상적으로 측정되었습니다. 그런데 부하를 투입하면 2차측 전압이 일정 수준 떨어지고 부하가 커질수록 전압강하도 증가하는 현상이 나타났습니다. 변압기 자체의 정격은 정상인데 부하가 연결될 때 2차전압이 낮아지는 원인은 무엇이며 어떤 부분을 점검해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기에 부하가 연결되면 권선의 저항과 누설리액턴스에 의해 내부 전압강하가 발생하기 때문에 2차측 단자전압이 무부하보다 낮아질 수 있습니다. 이를 변압기의 전압변동률과 관련해 판단할 수 있습니다. 다만 전압강하가 지나치게 크다면 변압기 용량에 비해 부하가 과도하거나 2차측 케이블의 전압강하, 단자 접속부의 접촉저항 증가 등을 의심해야 합니다. 따라서 변압기 단자와 부하 측 전압을 함께 측정해 어느 구간에서 전압이 떨어지는지 확인하는 것이 좋습니다.