자격증
전기공사기사 문제 CT비 구하는 기준
전기공사기사 실기 문제입니다.
CT 비를 구할 때 1.25배 하라고 기준이 나왔고 계산을 하면 162.45A입니다.
근데 비를 선정할 때 CT 비는 가까운 것을 선정하면 된다던데 150A를 선정해도 가능할까요? 오답으로 채점될까요?
55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
전기공사기사 문제에 대해서 궁금하시네요. 저는 전기기사 전기공사기사 소방설비기사를 소지하고 있습니다.
문제에서 ct 비를 구하는 문제로 확인 되시며, 가까운 150/5 선정해도 되지 않느냐 질문 하셨습니다.
가까운 ct비를 선택하신다고 지금 값이 200보다 150에 더 가까우니 150/5를 선정해도 되지 않을까 생각 하시겠지만
ct전격정류는 여유를 두고 선택하셔야 합니다. 150을 초과하였고 그 윗단계 ct를 선정하셔야 합니다. 만약 가까운 150/5를 선정하시면 과부하 오류가 발생하수 도 있습니다.
부하전류가 162a 라면 200/5 ct를 선정하여 안전하게 측정 할수 있습니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.