급수가압펌프 차단기 선정 알려주세요
급수가압펌프 횡형,구경 50,유량400LIT/MIN,양정 42M,동력 1.5HP*2,전원 380V 3상 급수가압용 차단기 선정 및 케이블 얼마로 보내야 하나요?
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
급수가압펌프의 차단기는 모터 전류를 고려해 20A 3상 차단기를 선택하는 게 안전합니다.
케이블은 4C 2.5mm² 정도면 충분하며, 배선 길이, 모터 기종에 따라 조금씩 달라질 수 있으니 참고하세요.
정확한 것은 실사후에 달라질 수 있답니다~
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
차단기 20A~30A 누전차단기(ELB)
감도 30mA 고감도형
케이블 굵기 2.5㎟(SQ)~4㎟(SQ) 4심
전원 380V 3상 이며 , 이는 펌프 기동전류와 배선 길이 , 현장 조건을 고려해야 합니다.
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
이 경우에는 1.5마력 짜리 모터가 2대 있고, 전원은 380v 3상 이니까, 두 모터의 전류를 합쳐서 계산해야 합니다. 1.5HP는 대략 1.1kW인데, 모터 한 대당 전류는 약 2.5 정도 나옵니다 차단기는 여유 있게 10A짜리 3극을 쓰시면 되고, 케이블은 3C 2,5mm2 정도면 충분할 것 같습니다 너무 길지 않으면 전압강하는 크게 신경쓰지 않으셔도 될 것 같고, 그래도 정확한건 현장 상황이나 모터 기종에 따라 달라 질 수 있으니 참고용으로 생각하시면 될 것 같습니다