전동기 보호용 열동형 과부하계전기가 주변 온도에 따라 다르게 동작할 수 있는 이유는 무엇인가요?

동일한 전동기를 운전하고 전류도 비슷한 수준으로 유지되는데, 계절이나 제어반 내부 온도에 따라 열동형 과부하계전기의 트립 시간이 달라질 수 있는지 궁금합니다. 열동형 과부하계전기는 전류에 의해 발생하는 열을 이용해 과부하를 검출하는 방식이므로, 주변 온도가 높으면 내부 발열 요소가 더 쉽게 가열되어 트립이 빨라질 수도 있을 것 같습니다. 반대로 주변 온도가 낮으면 같은 전류에서도 동작 시간이 길어질 가능성이 있는지 알고 싶습니다. 현장에서는 실제 과부하와 주변 온도에 따른 특성 차이를 어떻게 구분하고, 보호 설정을 확인할 때 어떤 사항을 주의해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    열동형 과부하계전기는 열로 작동하기 때문에 주변 온도가 높으면 빨리 트립되고, 추우면 늦게 작동할 수 있습니다 진짜과부하는 클램프미터로 전류를 재서 정격을 넘었는지 확인하고 온도 때문이라면 무리하게 설정을 높이지 말고 제어반 온도를 조절해야합니다

    채택 보상으로 310베리 받았어요.