아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반에서 제어퓨즈는 왜 용량이 작은 것을 사용하는 경우가 많나요?

배전반을 보면 동력회로보다 제어회로에 들어가는 퓨즈 용량이 훨씬 작은 경우가 많았습니다. 같은 전기를 사용하는데 왜 제어회로는 작은 퓨즈를 사용하는지 궁금합니다. 혹시 너무 작은 퓨즈를 사용하면 오히려 자주 끊어지는 것은 아닌지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    제어회로는 PLC나 릴레이처럼 소비전류가 매우작은 장치들이 대부분입니다. 그래서 작은 이상전류에도 빠르게 보호할 수 있도록 용량이 작은 퓨즈를 사용합니다. 만약 필요 이상으로 큰 퓨즈를 사용하면 제어기기가 손상 될때까지 보호가 늦어질 수도 있습니다. 따라서 제어회로는 소비전류에 맞는 적절한 용량의 퓨즈를 선정하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    제어회로는 큰 전력을 쓰는 동력부랑 다르게 릴레이나 센서같이 미세한 전류만 사용하는 소형 전자회로 기기들로 구성되어 있습니다. 그래서 동력회로는 대 전류가 흐르지만, 제어회로는 작은 수십 mA 수전의 전류가 흐르죠. 그래서 내부 부하용량에 맞춰서 소용량의 퓨즈를 적용해야 미세한 단락이나 지락같은 과전류 사고에서 신속하게 끊어줄수 있는겁니다.

    그리고 소용량의 퓨즈라고해도 정상 제어 전류보다 여유를 두고 선정합니다. 그러니 무분별하게 끊어지지는 않는거죠. 만약에 제어 퓨즈가 자주 끊어진다면 용량의 부족함이 아니라, 릴레이의 단락이나 신호배선 피복의 손상으로 인해서 지락이 발생할 가능성이 가장 큽니다. 그러니 제어 라인의 절연과 부하의 상태를 점검해야하는거죠.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    제어퓨즈의 용량이 작은 이유는 제어회로 자체가 소비하는 전류가 작고, 작은 배선과 제어기기를 보호해야 하기 때문입니다.

    동력회로는 모터처럼 큰 전류를 사용하는 부하가 연결되므로 차단기나 퓨즈 용량도 크게 선정합니다. 반면 제어회로는 릴레이 코일, 마그네트 코일, 표시등, PLC 입력·출력 같은 비교적 작은 부하를 사용하므로 정상 운전전류가 훨씬 작습니다.

    이런 제어회로에 너무 큰 퓨즈를 사용하면 단락이나 배선 이상이 발생했을 때 퓨즈가 늦게 끊어져 얇은 제어배선이나 릴레이, 트랜스 등의 부품이 먼저 손상될 수 있습니다. 그래서 정상 부하전류는 견디면서 이상전류에는 빠르게 차단할 수 있는 용량을 선택합니다.

    물론 너무 작은 퓨즈를 사용하면 마그네트 코일의 돌입전류나 여러 부하가 동시에 동작할 때 정상 상태에서도 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 따라서 단순히 작게 선정하는 것이 아니라 회로의 정상전류, 순간 돌입전류, 배선 허용전류와 보호 대상 기기의 특성을 고려해 정격을 결정해야 합니다.

    쉽게 말하면 제어퓨즈는 작은 제어회로에 맞춘 안전장치입니다. 정상 운전에는 끊어지지 않으면서, 이상이 생겼을 때는 제어배선이나 기기가 타기 전에 먼저 차단되도록 선정하는 것입니다.