3상 전동기의 상별 전류는 균형을 이루는데 전력량계에 표시되는 전력이 예상보다 낮은 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 운전하면서 각 상의 전류를 측정했더니 세 상의 값이 비슷하게 나오고, 선간전압도 정상 범위인데 전력량계에 표시되는 유효전력이 예상보다 낮게 나타나는 경우가 있습니다. 전압과 전류가 모두 정상이라면 전력도 비슷하게 나와야 할 것 같은데, 역률이나 계량기 설정에 따라 측정값이 달라질 수 있다고 알고 있습니다. 전력량계에 연결된 CT의 변류비나 결선 방식이 맞지 않는 경우에도 이런 현상이 발생하나요? 실제 소비전력과 계량값의 차이를 확인하려면 어떤 항목을 함께 비교해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    3상 전동기의 전압과 전류가 정상이어도 역률이 낮으면 유효전력이 예상보다 작게 나타날 수 있습니다. 다만 실제 부하 상태가 동일한데 계량값이 크게 다르다면 전력량계의 설정과 CT 변류비, 극성, 결선 방식을 확인해야 합니다. 먼저 전력량계에서 표시하는 유효전력과 역률을 확인하고, 전동기의 실제 부하 상태와 운전 조건이 기존 측정 때와 같은지 비교합니다. 이후 CT 명판의 변류비와 계량기 설정값을 대조하고, 계량기 결선도에 맞게 연결되어 있는지 확인합니다. 별도 전력분석기를 사용해 비교할 경우에는 3상 측정에 적합한 장비와 측정 방법을 사용해야 합니다. CT 2차측은 운전 중 개방하면 위험할 수 있으므로 임의로 분리하지 말고 안전 절차에 따라 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.