배전반의 전원을 차단하지 않고 청소를 하게 되면 어떻게 되나요?
전기를 사용하면서 위험한 순간 중 배전반의 전원을 차단하지 않고 청소를 하게 되면 어떻게 되나요? 구체적으로 어떤 현상이 일어나게 되나요?
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
배전반의 차단기를 차단하지 않고 에어클리너를 사용하면 전선의 심선이 MC나 릴레이에 삽입되어 기기 내부에서 과전류가 발생하거나 도구 사용시 도구가 버스바 사이에 끼워져 합선될수 있습니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
배전반의 전원을 차단하지 않고 청소를 시도하게 되면 감전 위험이 높아지고, 특히 젖은 천이나 금속성의 도구를 사용할 경우 더 위험할 수 있습니다. 이런 상황에서 실수로 전기 부품에 접촉하게 되면 단락(short circuit)이 발생할 수 있으며, 이는 심각한 화재 또는 폭발로 이어질 수 있습니다. 그리고 고전압 장비가 설치된 경우에는 더 큰 위험을 초래할 수 있어 반드시 전원을 차단한 후 작업하는 것이 중요합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
먼지가 많이 쌓이면 상간에 합선이 일어날 가능성은 있습니다 그래서 보통 차단을 하고 청소를 하는 것이 원칙입니다 그러나 말씀하신 어떤 현상이라는 것은 그렇게 대단한 현상 같은 것은 없습니다안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.
전기 활선된 상태에서 작업을 진행 할 경우 접지가 잘되어 있으면 전기 감전이나 사고가 발생 하지는 않지만 접지나 금속류가 맞닿아서 숏트 나거나 감전이 될수 있으니 차단기 내리고 전원이 없는 상태에서 하시기 바랍니다.