배전반에서 차단기를 투입할 때 특정 부하만 순간적으로 꺼졌다가 다시 작동하는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 차단기를 투입하거나 다른 부하를 기동할 때 전체 전원은 유지되는데 특정 제어기기나 전자장치만 순간적으로 꺼졌다가 다시 켜지는 경우가 궁금합니다. 차단기가 트립되지 않았으니 전원 공급에는 문제가 없다고 생각하기 쉽지만, 순간적인 전압 강하나 중성선 접속 불량 때문에 민감한 기기만 영향을 받을 수도 있을 것 같습니다. 특히 PLC 전원장치나 통신기기에서 이런 현상이 반복되면 설비가 재기동될 수 있는데, 전원 계통과 기기 자체의 문제를 어떤 순서로 구분해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    특정 부하만 순간적으로 꺼졌다가 다시 작동한다면 순간 전압 강하, 접속 불량, 전원장치 이상 등을 확인해야 합니다. 다른 부하가 기동할 때 큰 전류가 흐르면 전원 계통의 임피던스에 의해 전압이 일시적으로 낮아질 수 있으며, 단자 체결이 느슨하거나 중성선 접속에 문제가 있어도 전압이 불안정해질 수 있습니다. 먼저 문제가 발생하는 기기의 전원 입력값을 기록하고, 다른 부하의 기동 시점과 증상이 일치하는지 확인합니다. 이후 차단기 2차 측과 기기 입력단의 전압 변화를 비교하고 단자대와 중성선 연결 상태를 점검해야 합니다. PLC나 통신기기의 전원장치 상태와 재기동 기록도 확인하면 원인 파악에 도움이 됩니다. 통전 상태의 측정은 감전 위험이 있으므로 적절한 보호구와 안전 절차를 갖춘 숙련자가 실시해야 합니다.