전기설비의 전자식 과전류계전기에서 트립 지연시간을 설정하는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 과전류계전기는 부하에 과도한 전류가 흐를 때 차단기에 신호를 보내 설비를 보호합니다. 하지만 전류가 순간적으로 증가할 때마다 즉시 차단하면 정상적인 기동이나 일시적인 부하 변화에도 설비가 정지할 수 있습니다. 과전류계전기의 트립 지연시간은 어떤 역할을 하며, 설정할 때 어떤 사항을 고려해야 하나요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    트립 지연시간은 과전류가 발생한 뒤 일정 시간 동안 지속되는지를 확인해 일시적인 전류 상승과 실제 고장을 구분하기 위한 설정입니다. 지연시간이 너무 짧으면 정상적인 기동전류에도 불필요하게 차단될 수 있고, 너무 길면 고장전류 차단이 늦어져 설비 손상이 커질 수 있습니다. 설정할 때는 전동기의 기동시간과 정상 운전전류, 케이블 허용전류 및 상위 차단기와의 보호 협조를 검토해야 합니다. 현장 조건과 제조사 기준에 맞춰 설정하고 실제 시험을 통해 보호 기능을 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 248베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    트립의 지연 시간은 모터가 처음 켜질 때 생기는 순간적인 돌입 전류나 일시적인 부하 변화 때문에 전기가 꺼지는 걸 막아주죠. 사실 전동기는 처음에 돌기 시작할 때 평소보다 훨씬 큰 전류가 잠시 흐릅니다. 그래서 정상적인 기동 상황인데도 차단기가 즉시 내려가면은 작업이 계속 멈추죠. 그래서 진짜 고장과 구별하기 위해서 여유 시간을 잡아 주는 겁니다

    그리고 시간을 설정할 때는 부하의 특성이나 모터가 정상 궤도에 오르는 기동 시간을 체크해야 됩니다. 왜냐하면은 모터 기동 시간보다 지연 시간을 너무 짧게 잡으면 켜자마자 바로 꺼져 버리죠. 그러니까 설비의 과부하를 견디는 한계랑 위아래 보호 장치 간의 차단 순서까지 고려해서 시간을 설정해야겠습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자식 과전류계전기의 트립 지연시간은 과전류가 발생하더라도 일정 시간 동안 전류 상태를 확인한 뒤 차단기를 동작시키는 기능입니다. 전동기 기동 시 발생하는 순간적인 기동전류나 일시적인 부하 변동으로 불필요하게 차단되는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 상/하위 보호장치 사이에 동작시간 차이를 두어 고장 구간의 차단기가 먼저 동작하도록 보호협조를 확보하는 역할도 하게 됩니다. 설정할 때는 전동기의 기동전류와 기동시간, 부하특성, 케이블 및 설비의 허용 전류, 상위 차단기와의 보호협조를 고려해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전자식 과전류계전기에서 트립 지연시간을 설정하는 것은 전동기가 처음 기동할떄 발생하는 순간전인 대전류에 의한 데미지를 막기위함입니다

    이 지연시간은 정상적인 과도전류와 실제고장전류를 구분하여 설비가 불필요하게 멈추는 것을 막고 안정적인 연속운전을 돕는 역할을 합니다

    지연시간을 설정할때 전동기의 기동시간과 허용가능한 과부하 내량을 고려하여 설비가 손상되지않으면서도 오동작하지않는 최적의값을 맞추어야 합니다