배선 작업할때 선은 어느정도 여유로 작업하는것이 좋은가요?

우리가 배선 작업을 하다 보면 선을 약간은 여유를 두고 작업을 하는데요.

이것도 길다 보면 로스 되는 부분들이 많은데 어느정도 여유를 둬야 하나요?

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 여기완 전기기능사입니다.

    저는 배선 작업을 할때 도면을 보고 가벽이 쳐지는지 아님 그냥 바로 기구가 달리는지에 따라 나뉘는데 가벽을 설치하게 되면 1m 정도 빼놓고 기구를 바로 단다고 하면 30cm 정도 빼놓는거 같습니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    보통 배선의 종류에 따라 달라지는데요.

    파워전력용은 특히 판넬의 경우는 여유를 두지 않습니다. 다만 계기같은 경우 제어용 케이블 단말전단부에 피그테일식으로 한바퀴 약 50cm내외로 여분을 두죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 하성헌 전기기능사입니다.

    배선작업을 할경우 함에 여분의 길이를 넣어두는것이 좋습니다. 이러한 여분의 길이 선을 넣어두면 단선이나 추가작업을 할때 이부분에 대한 부담이 줄어들기 때문에 조금 더 안정적인 작업을 할수 잇다는 장점이 있습니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    배선작업시 여유있게 작업하는 이유는 안전을 위한 기초중에 기초입니다. 선을 딱맞게 팽팽하게 작업하다보면 선을 연결하는 장력으로 오랜시간이 흐르면 풀려버려 단선이 되거나 두선이 풀려 단락이 일어날수 있습니다. 그럴때는 큰 화재나 전기 차단이되는 위험한 현상들이 나타날수 있습니다. 그렇기에 여유있게 배선을 작업하여 선이 부담이 가지 않도록 하는것이 중요합니다. 그리고 배선을 연결하고 전기가 흐르면 열이발생할수 밖에 없습니다. 여유있지 않다면 이또한 전선에 좋지 않은 영향을 끼칠수 있습니다. 

    배선작업시 여유있게 해서 로스가 발생하는것 같다고말씀하셨는데 그런로스는 금액적으로 크지 않습니다. 크게 신경쓰지 않으셔도 될것 같습니다.