아하요요

아하요요

채택률 높음

배전반에서 전선의 최소 굴곡반경을 지켜야 하는 이유는 무엇인가요?

배전반 내부를 보면 케이블을 배선할 때 너무 급하게 꺾지 않고 완만한 곡선으로 시공하는 경우가 많았습니다. 공간을 절약하려면 많이 꺾어도 될 것 같은데 왜 최소 굴곡반경을 지켜야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 이를 지키지 않으면 어떤 문제가 발생할 수 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전선을 과도하게 구부리면 내부 도체가 손상되거나 절연체에 균열이 생길 수 있습니다. 또한 장기간 사용 시 피복이 손상되어 절연 불량이니 단선이 발생할 가능성이 높아집니다. 그래서 현장에서는 케이블 제조사가 권장하는 최소 굴곡반경을 준수하여 시공하며 특히 굵은 전력케이블과 제어 케이블을 배선 시 충분한 곡률을 확보하여 안전성과 내구성을 유지합니다.

    채택 보상으로 194베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전선을 급격하게 꺾으면 도체랑 피복에 기계적인 변형이랑 스트레스가 가해집니다. 구리 도체 바닥이 늘어나거나 찌그러지면서 실질적으로 전선의 단면적이 줄어들죠. 그러면 해당 부위의 저항이 높아져서 발열이 심하게 발생합니다. 더욱이 내부 절연체가 압착되어 얇아지거나 균열이 생기면서 전선의 절연 성능이 떨어지게 되죠.

    그래서 현장에서는 굴곡 반경을 지키지 않으면 결국 과열 소손이나 절연 파괴로 이어질 수가 있습니다. 장기적으로 전류가 흐르면서 꺾인 부위에 열이 쌓이고 피복이 눌러붙을 수도 있습니다. 그러면 결국 쇼트가 날 수도 있죠. 게다가 대용량 케이블의 경우에는 급곡선 부위에 전기력이 집중됩니다. 그래서 케이블이 밖으로 튀어 나가려는 힘을 받게 되죠. 결론적으로 전선 외경의 6배 이상 곡률을 유지해 주시는 게 안전합니다.