안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
네, 케이블의 허용전류와 전압강하는 서로 다른 기준으로 봐야합니다. 허용전류가 충분하다는 것은 주로 케이블이 열적으로 견딜 수 있다는 뜻이고, 말단 전압이 적정한지는 케이블 길이와 저항·리액턴스, 부하전류를 따로 봐야 합니다.
배선 거리가 길어지면 도체 저항이 증가하므로 같은 전류가 흘러도 I×Z에 해당하는 전압강하가 커집니다. 그래서 허용전류가 충분한 굵기의 케이블이라도 거리가 길면 말단 전압이 낮아질 수 있습니다. 특히 모터는 기동 순간 운전전류보다 훨씬 큰 전류가 흐르기 때문에 기동할 때만 전압이 크게 떨어지는 현상이 나타날 수 있습니다.
또 단순히 케이블 길이만의 문제는 아닙니다. 차단기 접점, 접촉기, 단자대, 케이블 러그 등에 접촉불량이 있으면 그 부분의 저항이 커져 부하가 걸릴 때 추가 전압강하가 발생합니다. 이 경우 굵기는 충분해도 특정 접속부 때문에 말단 전압이 낮아질 수 있습니다.
현장에서는 부하를 실제로 운전한 상태에서 전원측 전압과 부하 단자전압을 동시에 또는 같은 조건에서 비교하는 것이 중요합니다. 전원측은 정상인데 부하측만 낮다면 중간 배선이나 접속부의 전압강하를 의심하고, 구간별로 차단기 전후·접촉기 전후·단자대 전후 전압을 비교하면 문제 지점을 찾기 쉽습니다.
특히 모터라면 정상 운전전압뿐 아니라 기동 순간의 최저전압도 확인해야 합니다. 무부하나 정지 상태에서 전압이 정상이라고 해서 기동 시에도 정상이라는 뜻은 아닙니다.
즉, 허용전류는 ‘케이블이 얼마나 많은 전류를 안전하게 흘릴 수 있는가’의 기준이고, 전압강하는 ‘그 전류를 긴 거리나 접속부를 통해 보낼 때 전압이 얼마나 떨어지는가’의 기준이므로 별도로 검토해야 한다고 이해하면 됩니다.