오로라맨

오로라맨

채택률 높음

폭기조의 DO 농도는 일정한데 송풍기의 운전 전류가 시간대별로 달라지는 이유는 무엇인가요?

하수처리시설의 폭기조에서 용존산소(DO) 농도를 일정하게 유지하고 있는데, 송풍기의 운전 전류가 시간대에 따라 달라지는 경우가 있습니다. 송풍기 설정과 운전 주파수는 동일한데도 전류가 증가하거나 감소하고, 때로는 같은 DO 농도를 유지하기 위해 송풍기가 평소와 다른 부하 상태로 운전되는 것처럼 보입니다. 유입 오수량과 유기물 부하의 변화, 폭기조 수위, 공기 배관의 압력 손실, 산기관의 상태 등이 영향을 줄 수 있을까요? 이때 전류 변화만으로 송풍기 이상을 판단할 수 있는지 궁금하며, 현장에서 송풍기 전류와 토출 압력, 풍량, DO 농도를 함께 비교해 원인을 구분하는 방법은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    DO 농도가 일정하더라도 송풍기의 운전 전류는 공기 공급 조건과 송풍기 부하에 따라 달라질 수 있습니다. 폭기조의 산소 요구량이 달라지면 자동제어 시스템이 송풍량을 조절할 수 있으며, 같은 DO를 유지하더라도 유입수의 유기물 부하나 산소 소비 속도가 시간대별로 달라질 수 있습니다. 또한 산기관의 오염이나 공기 배관의 압력 손실, 밸브 개도 변화에 따라 송풍기가 만들어 내는 압력과 풍량의 관계가 달라질 수 있습니다. 점검할 때는 전류뿐 아니라 운전 주파수, 토출 압력, 실제 풍량, 흡입 필터 상태, 폭기조 DO 추세를 함께 확인해야 합니다. 전류가 증가하면서 토출 압력도 상승하고 풍량이 감소한다면 공기 공급 경로의 저항 증가나 산기관 막힘을 의심할 수 있지만, 송풍기 종류와 운전 방식에 따라 전류 변화의 의미가 달라질 수 있으므로 단일 지표로 원인을 단정해서는 안 됩니다. 반대로 전류가 낮아졌다면 부하 감소뿐 아니라 공기 누설이나 송풍 성능 저하 가능성도 검토해야 합니다. 평소 정상 운전 시의 전류·압력·풍량 기록과 비교하면 실제 부하 변화와 설비 이상을 구분하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 326베리 받았어요.

    채택된 답변