오수처리시설의 폭기조에서 DO 수치는 정상인데 블로워 운전시간이 평소보다 길어지는 이유는 무엇인가요?

오수처리시설에서 폭기조의 용존산소(DO) 수치는 설정 범위 안에 유지되고 있는데, 블로워가 예전보다 오랫동안 운전하는 경우가 궁금합니다. DO가 충분하다면 블로워가 자주 정지하거나 운전시간이 줄어들 것 같은데, 실제로는 유입 오수의 유기물 부하가 달라지거나 산기관의 공기 전달 효율이 떨어지면 운전시간이 늘어날 수도 있을 것 같습니다. 자동제어 설정 문제인지, 폭기조의 처리 상태나 공기 공급 계통의 문제인지 구분하려면 어떤 항목부터 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    DO 수치가 정상인데 블로워 운전시간이 길어졌다면 유입 부하 변화, 공기 공급 효율 저하, 자동제어 설정 등을 함께 확인해야 합니다. 유입 오수의 유기물 부하가 증가하면 미생물이 소비하는 산소량도 늘어날 수 있습니다. 산기관이 부분적으로 막히거나 배관에서 공기가 누설되면 필요한 산소를 공급하기 위해 블로워가 더 오래 운전할 수도 있습니다. 먼저 블로워의 운전 이력과 압력, 전류를 이전 기록과 비교하고 DO 센서의 측정값과 자동운전 설정을 확인합니다. 산기관의 기포 분포와 폭기조 여러 지점의 DO 차이도 살펴보는 것이 좋습니다. 센서 한 곳의 수치만으로 전체 폭기 상태를 판단하기는 어려우므로 수질과 운전시간을 함께 비교해야 합니다.

    채택 보상으로 262베리 받았어요.

    채택된 답변