하수처리장에서 폭기조의 DO가 높아졌는데도 블로워의 전력 사용량이 줄어들지 않는 이유는 무엇인가요?

폭기조의 DO를 측정했더니 평소보다 높게 나타나는데 블로워의 운전전류나 전력 사용량은 크게 줄어들지 않는 경우가 있습니다. DO가 높다면 산소가 충분히 공급되고 있다는 의미이므로 블로워의 부하도 감소할 것 같은데, 실제로 전력 사용량이 비슷하게 유지되는 이유가 궁금합니다. 현장에서는 어떤 항목을 함께 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    DO가 높아졌다고 해서 블로워의 소비전력이 반드시 감소하는 것은 아닙니다. 블로워가 일정한 속도로 운전하거나 토출압력과 공기량이 크게 변하지 않으면 전력 사용량도 비슷하게 유지될 수 있습니다. 또한 산기관 막힘이나 배관 저항 증가로 토출압력이 높아진 경우에도 전력 소비가 줄지 않을 수 있습니다. 현장에서는 DO뿐 아니라 블로워 전력, 토출압력, 공기량, 인버터 운전주파수와 밸브 개도 상태를 함께 확인하고, 필요하면 폭기량 제어조건이 적절한지도 검토하는 것이 좋습니다.