전원은 정상인데 제어반 표시등 밝기가 달라지는 이유

제어반에 설치된 여러 표시등을 확인하던 중 같은 종류의 표시등인데도 일부는 밝고 일부는 유난히 어둡게 켜지는 것을 발견했습니다. 해당 설비의 주전원 전압은 정상적으로 측정됐는데 표시등 밝기가 서로 다른 경우에는 어떤 부분을 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    주전원 전압이 정상이어도 표시등에 실제 공급되는 전압이 다를 수 있습니다. 먼저 각 표시등 단자에서 직접 전압을 측정해 차이가 있는지 확인해야 합니다. 특정 표시등만 낮다면 해당 회로의 배선 접속상태, 단자대, 푸시버튼이나 보조접점의 접촉저항 등을 확인하는 것이 좋습니다. LED 표시등 자체의 노후나 내부 회로 불량도 원인이 될 수 있습니다. 따라서 표시등을 바로 교체하기보다 전원측부터 부하측까지 전압을 비교하는 것이 좋습니다..

    채택 보상으로 190베리 받았어요.