질문제목 수중펌프 절연 저항 측정 시 유의사항과 판단 기준은 무엇인가요?

질문내용 배수 펌프장에 설치된 수중펌프의 정기 점검을 진행하려고 합니다. 일반 전동기와 달리 물속에 잠겨 있는 상태라 절연 측정 시 케이블의 영향이나 수분의 침투 정도를 어떻게 파악해야 할지 고민입니다. 절연 저항계(메가)를 사용하여 측정할 때 전원을 완전히 차단하는 것 외에 특별히 주의해야 할 절차나, 측정값이 어느 정도 이하로 떨어졌을 때 즉시 인양하여 수리해야 하는지 구체적인 실무 기준이 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 수중펌프의 절연 저항은 사용 전압에 따라 기준이 다르지만, 일반적으로 220V나 380V 저압 전동기의 경우 최소 1메가옴 이상을 유지해야 하며 현장 관리 기준으로는 5메가옴 이상을 권장합니다. 측정 시에는 반드시 차단기를 개방한 후 부하 측 케이블 단자와 접지 사이의 저항을 측정해야 하며, 이때 케이블 끝단이 젖어 있거나 오염되어 있으면 측정값이 부정확하게 나올 수 있으므로 단자를 깨끗이 닦고 건조한 상태에서 진행해야 합니다. 만약 측정값이 0.2메가옴 이하로 급격히 떨어졌다면 모니터링 실 내부에 침수가 발생했거나 케이블 외피가 손상되었을 가능성이 매우 높으므로, 즉시 인양하여 메카니컬 씰 상태를 점검하고 내부 권선의 건조 작업을 실시해야 대형 소손 사고를 막을 수 있습니다.

    채택 보상으로 113베리 받았어요.

    채택된 답변