로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 절연저항 측정 시 시험전압을 잘못 선택하면 어떤 문제가 발생하나요?

전동기나 케이블의 절연 상태를 확인할 때 절연저항계를 사용하며, 측정 대상에 따라 시험전압을 다르게 선택해야 한다고 알고 있습니다. 시험전압이 높을수록 절연 상태를 더 확실하게 확인할 수 있을 것 같은데, 실제로는 전압을 잘못 선택하면 전자기기나 절연체가 손상될 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 기준으로 시험전압을 선택해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연저항 측정의 시험전압은 측정 대상의 정격전압과 절연 구조, 제조사 지침 및 적용 기준에 맞게 선택해야 합니다. 시험전압이 지나치게 높으면 전자회로나 민감한 부품이 손상될 수 있으며, 절연 상태가 적절하지 않은 설비에는 불필요한 전기적 스트레스를 줄 수 있습니다. 반대로 시험전압이 너무 낮으면 절연 상태를 충분히 평가하지 못할 수 있습니다. 따라서 측정 전에 인버터와 PLC, 전자식 계측기 등 시험전압에 민감한 장치를 분리하거나 제조사 지침에 따라 보호하고, 설비 종류에 적합한 시험전압을 적용해야 합니다.

    채택 보상으로 276베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    절연 저항 시험 전압을 너무 높게 쓰면 전자기판이 타거나 정상 절연체에 무리를 줘서 절연 파괴를 유발할 수 있죠. 반대로 너무 낮아도 실제 운전 중에 뚫릴 수 있는 미세한 크랙이나 열화 부위를 잡아내지 못합니다. 그래서 결국 헛고생을 하게 될 수가 있는 거죠.

    그래서 현장에서는 기기의 성격에 맞춰서 규정된 전압을 골라야 합니다. 보통 300V 이하는 250V에서 500V를 쓰고 그 이상의 동력선은 1000V를 씁니다. 그리고 전자 카드가 포함된 PLC나 인버터 회로는 미리 분리하거나 낮은 전압으로 파손을 막아주셔야 합니다.